弱電線路設計也應注意工作穩定、可靠的問題
時間:2011-05-06 發布人:管理員
重慶弱電公司提出在弱電系統線路設計上提倡采用較可靠聯接方式,例如采用環形總線接法、適當增加回路或備用回路、限制單一回路設備接入數量等。某一大型工程消火栓系統,啟泵回路采用極少用的常閉觸點串接做法,分十多個回路,每個回路串接著數十個觸點。施工中發現任一常閉觸點的開路常會引起水泵誤動作,每次要到現場去逐個查找、排除故障,時間長達1-2小時,多次整改效果不好,后來只好全部返工改回較為可靠的常開觸點并接啟泵接線方式。浪費時間,浪費人力。
工程設計上應注意,受產品質量和現場條件的限制,同一回路串聯/并接多個觸點連鎖或聯動控制設備的數量不宜過多。
此外,主干回路上線管、線槽中電纜和導線的密度、分隔鋪設的要求也常會被忽略,結果造成施工困難,產生使用過熱,易相互干擾等隱患。對于長距離多負載傳輸回路,設計時要核算線損引起的電壓降,提醒調試時檢查回路末端的工作電壓,這是弱電系統設備工作不正常的常見原因之一。
本文網站:www.fakj.net網站關鍵詞:重慶弱電公司 重慶監控公司 重慶監控系統 重慶監控攝像機 重慶網絡布線 重慶綜合布線