綜合布線的英文表達為Structured Cabling System(通俗表達為Cabling System,簡稱CSC,早由AT&T 提出)或Premises Distribution System(PDS,目前國標采用這一稱法)。
綜合布線是一種模塊化的、靈活性極高的建筑物內或建筑群之間的信息傳輸通道。通過它可使話音設備、數據設備、交換設備及各種控制設備與信息管理系統連接起來,同時也使這些設備與外部通信網絡相連的綜合布線。它還包括建筑物外部網絡或電信線路的連接點與應用系統設備之間的所有線纜及相關的連接部件。綜合布線由不同系列和規格的部件組成,其中包括:傳輸介質、相關連接硬件(如配線架、連接器、插座、插頭、適配器)以及電氣保護設備等。這些部件可用來構建各種子系統,它們都有各自的具體用途,不僅易于實施,而且能隨需求的變化而平穩升級。
綜合布線系統采用屏蔽措施時,必須有良好的接地系統,并應符合下列規定:
(1)保護地線的接地電阻值,單獨設置接地體時,不應大于4Ω;采用聯合接地體時,不應大于1Ω。
(2)采用屏蔽布線系統時,所有屏蔽層應保持連續性。
(3)采用屏蔽綜合布線系統時,屏蔽層的配線設備(FD或BD)端必須良好接地,用戶端(終端設備)視具體情況接地,兩端的接地應連接至同一接地體。若接地系統中存在兩個不同的接地體時,其接地電源差不應大于1vr.m.s(有效值)
(4)采用屏蔽布線系統時,每一樓層的配線柜都應采用適當截面的銅導線單獨布線至接地體,也可采用豎井內集中用銅排或粗銅線引到接地體,導線或銅導體的截面應符合標準。接地導線應接成樹狀結構的接地網,避免構成直流環路。
(5)綜合布線的電纜采用金屬槽道或鋼管敷設時,槽道或鋼管應保持連續的電氣連接,并在兩端應有良好的接地。
(6)屏蔽線纜屏蔽層接地兩端測量鏈路屏蔽線、屏蔽層與兩端接地電流差≤5v。