重慶網絡布線知識之:詳解光纖鏈路故障原因
時間:2012-06-01 發布人:管理員
重慶網絡布線知識之:詳解光纖鏈路故障原因
近兩年,隨著光纖成本下降,以及1000Base和10G以太網的廣泛應用和升級,光纖通信已經逐漸成為局域網布線、以及FTTx網絡建設的重要組成部分。由于光纖對于電磁干擾免疫的特性,使得我們可以不用再特別考慮類似電源箱、UPS等電磁輻射設備的位置設計,從而大大提高綜合布線的靈活性和效率。然而也正因如此,往往下意識地認為光纖布線非常簡單安全,而忽視了光纖鏈路故障可能引發的重大網絡問題。
需要指出的是,為了保證光信號遠距離、低損耗的傳輸,整條光纖鏈路必須滿足非常苛刻且敏感的物理條件。任何細微的幾何形變或者輕微污染都會造成信號的巨大衰減,甚至中斷通信。在實際工作中,引起光纜鏈路故障的主要原因有:光纜過長、彎曲過渡、光纖受壓或斷裂、熔接不良、核心直徑不匹配、模式混用、填充物直徑不匹配、接頭污染、接頭拋光不良、接頭接觸不良。
1.光纜過長
2.彎曲過度
3.光纜受壓或斷裂
4.光纜熔接不良
5.核心直徑不匹配
6.填充物直徑不匹配
7.接頭污染
8.接頭處拋光不良
9.接頭處接觸不良
綜上所述,光纖布線系統雖然對于電磁干擾完全免疫,但是由于其本身的物理特性是的光纖通信系統同樣存在許多故障隱患:如光纜過長、彎曲過渡、光纖受壓或斷裂、熔接不良、核心直徑不匹配、模式混用、填充物直徑不匹配、接頭污染、接頭拋光不良、接頭接觸不良等。就其原理來講,光纖故障的本質是光全反射和透射條件受影響導致的。外力擠壓、過度彎曲會造成光纖的形變;熔接時混入的雜質、氣泡會造成光路密度的變化;線徑不匹配,端面的污染和拋光不良都會造成折射率突變。
這些物理性質變化所引起的光纖通信故障,與傳統電纜通信中的電氣故障相比,不論在成因、表現、和影響上都有其本質的不同。更為特殊的是,光纖通信的精密性使得光纖的故障難以通過肉眼發現。例如端面的污染、鏈路內部斷裂造成的故障,從外表來看都是無法發現的。這就要求我們在光纖布線時要特別注意,盡可能防止人為原因造成不必要的光纖故障。在布線完工時,以及日常維護時,使用光纖維護儀器(如Flukenetworks公司的SimpliFiber光功率計,OptiFiber光時域反射計,FiberInspetor端面顯微鏡等)對光纜進行驗收和維護。這不僅能及時發現已有的光纖故障問題,同時也能在問題突發時快速定位解決問題,從而保障網絡運行的安全。
重慶豐傲科技發展有限責任公司,重慶網絡布線。公司網址:www.fakj.net。