炒股杠杆是诈骗吗-股票账户怎样开通现金宝-【东方资本】,百倍投资有限公司,免费配资10000元,加杠是什么意思啊网络用语

  • 切換
  • 重慶豐傲科技發展有限責任公司
位置圖片您現在的位置是:首頁 > 重慶監控系統

變電站監控系統的運行監視功能包括哪些內容

時間:2013-08-20 發布人:管理員

變電站監控系統的運行監視功能包括哪些內容

  變電站監控系統中所謂的運行監視,主要是指對變電站的運行工況和設備狀態進行自動監視,即對變電站各種狀態量變位情況的監視和各種模擬量的數值監視。

  通過狀態量變位監視,可監視變電站各種斷路器、隔離開關、接地開關、變壓器分接頭的位置和動作情況、繼電保護和自動裝置的動作情況以及它們的動作順序等。

  模擬量的監視分為正常的測量和超過限定值的報警、事故模擬量變化的追憶等。當變電站有非正常狀態發生和設備異常時,監控系統能及時在當地或遠方發出事故音響或語音報警,并在CRT顯示器上自動推出報警畫面,為運行人員提供分析處理事故的信息,同時可將事故信息進行打印記錄和存儲。

  對于一個典型的變電站,應報警的參數有:母線電壓越線報警;線路負荷電流越限報警;主變壓器過負荷報警,按規程要求分正常過負荷、事故過負荷及相應過負荷時間報警;系統頻率偏差越限報警,即在系統解列有可能形成小系統時,當其頻率監視點超出允許值的報警{消弧線圈接地系統中性點位移電壓越限及累計時間超出允許值時報警;直流電壓越限報警。

  越限報警的各個參數量,有一個允許運行時間限額,為此除越限報警外,還應向上級調度(控制)人員提供當前極限運行時間,即允許運行時間減去越限運行的累計時間。

  異常狀態報警的是:非正常操作時,斷路器變位信號、保護故障動作信號、監控和保護設備異常狀態信號以及數據采集的狀態量中其他報警和異常信號。

  報警方式主要有:白動推出畫面、報警、音響提示(語音或可變頻率音響)、閃光報警、信息操作提示等。