安防監控系統防雷解決方案要點/常見問題/注意事項
時間:2014-01-14 發布人:管理員
重慶監控系統公司重慶豐傲科技發展有限責任公司為大家介紹:安防監控系統防雷解決方案要點/常見問題/注意事項?
1直擊雷防護
直擊雷防護,是防雷維護不行或缺的重要根底,是防雷維護不行無視的組成部分。引薦設備避百針PTZ一1.5,防側擊避雷針。
1.1前端設備的直擊雷防護
安防監控體系前端設備有室外和室內兩種,設備在室內的設備通常不會遭受直擊雷,而設備于室外的設備,大都處于相對的開闊地帶,直擊雷危險較大,則有必要思考直擊雷防護疑問。
安防監控體系前端設備,如攝像頭號,應置于接閃器(避雷針或其它接閃導體)有用維護規模之內。關于現已處于其它接閃器或高層修建原有接閃體系維護規模之內的前端設備,通常能夠不再另行思考直擊雷防護;關于未處于任何接閃體系維護范同之內的前端設備,則均應思考直擊雷防護疑問。從技術經濟的視點思考,前端設備直擊雷防護設備獨立避雷針不具備可行性,通常都選用將避雷針架設在攝像機的支撐桿上,引下線可直接運用金屬桿本身(也可選用 8的鍍鋅圓制或30x3鍍鋅扁鋼),但為了防止電磁感應,沿桿引上攝像機的電源線和信號線應穿金屬管敷設,金屬管應牢靠接地。
1.2傳輸線路的直擊雷防護
為了使傳輸線路免遭直擊雷的危害,傳輸線路應盡量防止架空敷設,佳是穿金屬管埋地敷設,金屬管的兩頭應牢靠接地。
1.3終端設備的直擊雷防護
終端設備機房(通常稱監控機房)地點修建物應采納防直擊雷的辦法,可選用10的圓鋼(刷銀粉漆)在樓頂構筑避雷帶,別的用10的圓鋼做避雷帶支撐,支撐高度15cm,每隔1m設一支撐,并用40x4mm的鍍鋅扁鋼作為引下線與地網(地網電阻應小于lO)銜接,引下線的檢具應不大于25米。
也能夠選用避雷針作為防直擊雷的辦法,用40x4mm的鍍鋅扁鋼作為引下線與地網銜接,避雷針的高度、設備方位應根據滾球法進行核算。
2防雷接地體系
一切防雷維護體系均應有牢靠、有用的接地。接地體系亦是防百維護的必要組成部分之一。
安防監控體系前端、終端設備均應有杰出的防雷接地,相應接地體系應契合標準需求。通常獨立于監控機房地點修建物的前端設備均須設有獨立接地。但在此需求格外指出的是:不管前端仍是終端設備的接地體系,假如間隔小于20米的狀況,
兩個接地體系之間應做等電位銜接。
3沿埔敷設應注意的疑問
許多布線人員,因對防雷常識曉得有限,或許圖簡略便利,習慣于將野外走線線路與修建物避雷帶、引下線彼此綁縛。便利了工程施工與漂亮的一起,也帶來了較大的防雷安全危險。這一點是值得注重和注意的。為減小雷害危險,任何導線/金屬線路均應盡可能防止與直擊雷防護體系平行捆扎,而應依有關標準需求合理布線。
4溝通電源防雷器的選用
關于安防監控體系的一切溝通電源進線端均應做有用的防雷維護。而且應保證設備地點修建物有杰出的防雷接地體系的,進一步承認,地點修建的雷電防護設備是不是運用恰當。
前端設備的溝通電源進線處應設備相應的電源防雷器。思考到安防監控體系的電源體系通常都不對錯常標準電源環境,零、地之間常常會有幾伏、十幾伏的電壓,乃至是幾十伏以上的電壓;別的,在設備單相電源防雷器的時分,常常難以差異零、前方,鑒于這種狀況,主張選用單相電源防雷器時,盡量防止選用1+NPE維護模式的商品。假如選用l+NPE維護模式商品,當NPE模塊上有溝通電壓存在,在NPE模塊遇有過電壓發作動作時,會發作工頻續流,使得NPE模塊難以自行熄弧,形成NPE模塊焚毀,乃至簡單帶來火災等安傘危險。
進入到監控機房的電源線應思考做三級防護,可在修建物的總配電房的電源進線處設備一級電源防雷器,在監控機房地點樓層配電箱的電源進線處設備二級電源防雷器,在監控機房首要設備的電源進線處設備三級電源防雷器。在零、地電壓比
較高的狀況下,不主張選用3+NPE或1+NPE維護模式的電源防雷器。
一切的防雷器應牢靠接地!
35安防監控體系的傳輸線路防護
計算數據資料標明,安防監控體系80%以上的雷害事端都是因為與體系相連的線路上感應的雷電侵入波過電壓形成的。因而,做好與體系相連的線路防護是全體防雷中不容無視的一環。
安全的布線方法,應采納全程穿金屬管埋地敷設,一起,也請注意,金屬管兩頭有必要做好有用接地。穿金屬管埋地敷設的傳輸線路,能夠使雷電侵入波的幅值得到相當程度的衰減,然后下降設備遭受雷電侵入波危害的概率。實踐工程中,許多狀況下條件不允許時,能夠全程穿金屬管架空走線;或許不作全程穿金屬管,但在電纜進入監控機房和前端設備前,有必要穿金屬管埋地敷設,埋地長度應不小于15米,在入戶端將電纜金屬外皮、金屬管與防雷接地有用銜接。
一切傳輸線路的兩頭均應設備相應的防雷器。
6光纖通訊線路的防護
通常來講,光纖線路不用加裝防雷電浪涌維護設備,因為此纖線路本身不屬與導體,也就不會感應傳遞過電壓浪涌。這一點許多人曉得,但常常簡單被無視的是光纖線纜的防雷維護,然后致使一寫雷電過電呀閃絡,擬壞設備的狀況發作。其發作的蛀牙原因是,光纖線纜通常有金屬加強筋和金屬鎧層用于維護光纖線纜,光纖本身雖不會感應和傳遞過電壓,但其金屬加強筋和金屬鎧層卻很簡單感應、傳遞雷擊過電壓,有必要給予妥善處理,即在光纖進戶端有必要做好有用的接地維護。
7視頻信號防雷的注意事項
視頻信號防雷,概念比較簡略,但也常常呈現作業環節上的忽略致使防雷維護失利,一起致使視頻防雷本身遭到損壞。
當前,市場上大多數信號防雷商品,通常選用兩級維護方法。前一級作為粗維護,通常選用氣體放電管作為維護器材;后一級為細維護,通常選用TVS作為維護器材。如此一來,信號防雷器就必定有了前后之分,進出端之分。因通常信號防雷電路選用的TVS的通流才能對錯常有限的,假如前后級接反,一旦有過電壓浪涌進來之后,TVS很簡單首要被擊穿,致使防雷器損壞/失效。而這一狀況,在市場上時有發作。因為許多防雷公司業務人員對此疑問并不了解,在簽合一起通常簡單無視“陰入陽出”與“剛入陰出”差異;許多防雷工程公司的收購人員也簡單無視此疑問,只管下單收購“視頻信號防百器”;結尾商品到了現場后,T程人員未細心思考、認真對待,只管其陰陽頭能接上即可,結尾致使一些視頻信號防雷器接反的表象發作。
8直流電源防護,控制線信號維護。
直流電源防護、控制線信號維護與視頻信號維護的常見疑問共同,所不一樣的是,直流電源防護、控制線信號維護,銜接方法通常為壓接式,沒有“陰”“陽”頭之分,也就不會呈現前面所述的銷錯貨、購錯貨疑問。但現場工程人員有必要注意,正確銜接此類防雷器。一股常用標識為:輸入(IN)、輸出(OUT),或許:浪涌端、維護 端,亦稱之為:遠端、近端。換言之,輸入(IN),即浪涌端,也稱為遠端,應銜接有長途線路,簡單引進雷電過電壓的一端;輸山(OUT),即維護端,也稱為近端,應銜接被維護設備一端。