弱電系統綜合布線的質量要求

時間:2014-06-30 發布人:管理員

  重慶豐傲弱電公司分享:弱電系統綜合布線的主要材料質量要求:

  1、分體設備、器材的規格、型號應符合設計要求及現行電器產品標準的有關規定。①電源線:根據標準,單個電器支線、開關線用標準1.5平方毫米線,主線用標準2.5平方毫米線;空調插座用4毫米平方線;②背景音樂線:標準2×0.3平方毫米線;③環繞音響線:標準100-300芯無氧銅;④視頻線:不低于75-4標準;⑤網絡線:超五類UTP雙絞線;⑥有線電視線:75歐姆寬帶同軸電纜;⑦防盜及其它控制線:RVV4×0.5平方毫米線。

  2、設備器材包裝應完好,材料外觀不應有破損,附件、備件應齊全。

  3、塑料電線保護管及接線盒、各類信息面板必須是阻燃型產品,外觀不應有破損及變形。

  5、室外設備連接電纜時,必須從設備的下部進線。

  6、金屬電線保護管及接線盒外觀不應有折扁和裂縫,管內應無毛刺,管口應平整。

  7、通信系統使用的終端盒、接線盒與配電系統的開關、插座,選用與各設備相匹配的產品。

  8、電源的安裝:①電源插座間距不大于3m,距門道不超過1.5m,距地面30cm;②所有插座距地高度30cm;③開關安裝距地1.2~1.4m,距門框0.15~0.2m。

  9、電源線配線時,所用導線截面積應滿足用電設備的大輸出功率。

  10、暗盒接線頭留長30厘米,所有線路應貼上標簽,并表明類型、規格、日期和工程負責人。

  11、穿線管與暗盒連接處,暗盒不許切割,須打開原有管孔,將穿線管穿出。穿線管在暗盒中保留5毫米。

  12、暗線敷設必須配管。

  13、電源線與通訊線不得穿入同一根管內。

  14、電源線及插座與電視線、網絡線、音視頻線及插座的水平間距不應小于500mm。

  15、穿入配管導線的接頭應設在接線盒內,接頭搭接應牢固,絕緣帶包纏應均勻緊密、暗盒高度的確定:暗盒的高度與原強電插座一致,背景音樂調音開關的高度應與原強電開關的高度一致。若有多個暗盒在一起,暗盒之間的距離至少為10mm。

  16、線槽外觀要求:橫平豎直,大小均勻。

  17、線槽線管的固定:①地面PVC管要求每間隔一米必須固定;②槽PVC管要求每間隔兩米必須固定;③墻槽PVC管要求每間隔一米必須固定。